Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
0,75 кв. мм. это для лампочки 100 ватт максимум. Для расчета нужно расстояние знать.. А на 2 киловатта нужен медный многожильный провод сечением 2,5 мм кв. и то не более 2-х метров. Если расстояние около 50 метров то выгоднее всего проложить воздушную ЛЭП а уже с нее сделать спуск и установить распределительную коробку с автоматом и розетками. Спуск кабелем 4 мм кв. Если возьмете переноску то возможно под нагрузкой большое падение напряжения что может привезти к выходу из строя электрооборудования и даже к пожару. Как раз 90% пожаров происходит по причине не знания основ электротехники. Я высказал свою точку зрения как старый электрик и энергетик и тем как бы выполнил долг что бы душа не болела |
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Димас, Чем длиннее удлиннитель, тем больше сечение провода нужно брать.
Добавлено через 4 минуты Для магистрали можно взять СИП 16 мм2 |
Re: Удлинитель на пасеке
Номинальная нагрузка для медного кабеля - 4 А на кв. мм. Дальше посчитать не составит труда. На большую длину я бы добавил ещё 20%. Но сначала надо бы посмотреть, что за проводка ПРИХОДИТ, а то может получиться, что удлинитель мощнее приходящей проводки...
У меня участок большой, тягаем чуть не сотню метров проводов для цепной пилы при обрезке сада. В этом варианте - всё отлично. |
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
1квмм.х 1а. провод 2,5х220 рабочая нагрузка 5квт.
не мудрите в доме несколько сотен метров провода |