Re: Удлинитель на пасеке
Видимо с подобных обсуждений Нада или генератор или все бензиновое(ветродуйка и пила)
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Стараюсь покупать кабеля для переноски в резиновой изоляции,и в инструменте когда заканчивается гарантия тоже меняю на резину.Не так дубеет на морозе.
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
Речь шла о нагрузке в 2кв. поэтому хотел про илюстрировать что 2,5 госта хватит на 2000вт, С ГОЛОВОЙ. Для себя бы сделал, основную 4кв. алюминь, остальное 2,5медь, чем короче тем лутше, меньше мотать. |
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
|
Re: Удлинитель на пасеке
Не прибегая к интернет-калькуляторам, а вспомнив школьную физику, имеем такую картину. Сопротивление проводника рассчитывается по формуле R=p *l÷s. R = 0.017*100÷0,75=2.267 Ом. Для сечения 1,5 мм.кв. имеем R =1,13 Ом. Для сечения 2,5 мм.кв имеем R=0,68 Ом. Далее, для сечения 2,5 и при токе 25 А, а это допустимо для такого сечения, имеем падение на этом проводнике U= I*R = 25*0.68=17 Вольт или теряемой мощности N=I*U=25*17=425 ватт. Эти рассуждения сделаны для постоянного тока, а при переменном еще добавится и индуктивная составляющая сопротивления. Аналогично можно рассчитать для сечения 1,5 квадрата. Сечением 0,75 квадрата нельзя пользоваться как переноской хотя бы из механических соображений, а про элетрическую прочность я вообще промолчу. Вывод таков, что переноску в 50 метров и сечением 2,5 квадрата можно нагружать нагрузкой не более 10 А (2,2 Квт). Для стационарной пасеки и удаленной от счетчика, считаю самым правильным провести воздушную линию из алюминиевого самонесушегося провода сечением 16 квадрат, кажись такое минимальное у него. Чем он хорош? А тем, что изоляция у него механически прочнее чем сам провод. Ни какие тросы и прочее - не нужны. На спуске организуйте розетку мощную под козырьком от дождя и пользуйтесь уже коротким удлинителем. Да, к этому проводу вам понадобятся два специальных зажима для крепления в начали и конце трассы.
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|
Re: Удлинитель на пасеке
Andruhan, так 250А - то ж на виході, а на вході - не більше 25 А, а може і менше, та й то при максимальній нагрузці. А так у тебе було на вході десь ампер 10 - 16, що є для цього кабеля нормальним. Та і подовжувач не 50 метрів, а всього - 20.
|
Re: Удлинитель на пасеке
Цитата:
|