Re: Удлинитель на пасеке
 
Видимо с подобных обсуждений Нада или генератор или все бензиновое(ветродуйка и пила)

Urik 27.12.2015 22:33

Re: Удлинитель на пасеке
 
Цитата:

Сообщение от Сергей 42 (Сообщение 111725)
1квмм.х 1а. провод 2,5х220 рабочая нагрузка 5квт.
не мудрите в доме несколько сотен метров провода

Подключите обычный сварочный аппарат (аналогичной мощности) к такому удлинителю и попробуйте поварить тогда поговорим. На 10 метрах он будет работать на 100 НЕТ!!! Если проводку в доме делал специалист то он использовал две схемы, ступенчатую или веерную, в ступенчатой каждая ступень имеет разное сечение провода, уменьшается с уменьшением нагрузки,при веерном сечение провода может быть одинаковым но там учитывается величина нагрузки на ветвь. Так что сотни матров провода в доме ,не аргумент!

valentin 27.12.2015 23:01

Re: Удлинитель на пасеке
 
Стараюсь покупать кабеля для переноски в резиновой изоляции,и в инструменте когда заканчивается гарантия тоже меняю на резину.Не так дубеет на морозе.

Сергей 42 27.12.2015 23:09

Re: Удлинитель на пасеке
 
Цитата:

Сообщение от Urik (Сообщение 111733)
поварить тогда поговорим. На 10 метрах он будет работать на 100 НЕТ!!!

Пример не совсем удачный но Согласен! при условии что в сети 220, у меня 250 например.
Речь шла о нагрузке в 2кв. поэтому хотел про илюстрировать что 2,5 госта хватит на 2000вт, С ГОЛОВОЙ.
Для себя бы сделал, основную 4кв. алюминь, остальное 2,5медь, чем короче тем лутше, меньше мотать.

vodolej 27.12.2015 23:30

Re: Удлинитель на пасеке
 
Цитата:

Сообщение от valentin (Сообщение 111740)
Стараюсь покупать кабеля для переноски в резиновой изоляции,и в инструменте когда заканчивается гарантия тоже меняю на резину.Не так дубеет на морозе.

Добавлю еще что резина обладает высокой теплопроводностью относительно поливинилхлорида который является хорошим теплоизолятором и сильно нагревается, особенно в закрытых пространствах (Скрытые электропроводки, при намотке в катушки)

Alpha Zulu 27.12.2015 23:43

Re: Удлинитель на пасеке
 
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

gvf 28.12.2015 10:13

Re: Удлинитель на пасеке
 
Не прибегая к интернет-калькуляторам, а вспомнив школьную физику, имеем такую картину. Сопротивление проводника рассчитывается по формуле R=p *l÷s. R = 0.017*100÷0,75=2.267 Ом. Для сечения 1,5 мм.кв. имеем R =1,13 Ом. Для сечения 2,5 мм.кв имеем R=0,68 Ом. Далее, для сечения 2,5 и при токе 25 А, а это допустимо для такого сечения, имеем падение на этом проводнике U= I*R = 25*0.68=17 Вольт или теряемой мощности N=I*U=25*17=425 ватт. Эти рассуждения сделаны для постоянного тока, а при переменном еще добавится и индуктивная составляющая сопротивления. Аналогично можно рассчитать для сечения 1,5 квадрата. Сечением 0,75 квадрата нельзя пользоваться как переноской хотя бы из механических соображений, а про элетрическую прочность я вообще промолчу. Вывод таков, что переноску в 50 метров и сечением 2,5 квадрата можно нагружать нагрузкой не более 10 А (2,2 Квт). Для стационарной пасеки и удаленной от счетчика, считаю самым правильным провести воздушную линию из алюминиевого самонесушегося провода сечением 16 квадрат, кажись такое минимальное у него. Чем он хорош? А тем, что изоляция у него механически прочнее чем сам провод. Ни какие тросы и прочее - не нужны. На спуске организуйте розетку мощную под козырьком от дождя и пользуйтесь уже коротким удлинителем. Да, к этому проводу вам понадобятся два специальных зажима для крепления в начали и конце трассы.

Andruhan 28.12.2015 10:34

Re: Удлинитель на пасеке
 
Цитата:

Сообщение от Urik (Сообщение 111721)
Бред сивой кобылы, почти 5 Квт нагрузка на удлинитель 50м. длиной, сечением провода 2,5 мм, да ни в жизнь!!!

У меня покупной удлинитель 20 м., сечение не больше 2,5 медь многожил., инвертор 250 А тянет, варил электродом 4 мм., но понимаю, что постоянно, под сварку, такой не пойдёт! Кидал этот удлинитель от генератора к зарядному ч-з аккумулятор к медогонке- самое то!

gvf 28.12.2015 11:00

Re: Удлинитель на пасеке
 
Andruhan, так 250А - то ж на виході, а на вході - не більше 25 А, а може і менше, та й то при максимальній нагрузці. А так у тебе було на вході десь ампер 10 - 16, що є для цього кабеля нормальним. Та і подовжувач не 50 метрів, а всього - 20.

Andruhan 28.12.2015 11:12

Re: Удлинитель на пасеке
 
Цитата:

Сообщение от gvf (Сообщение 111771)
Andruhan, так 250А - то ж на виході, а на вході - не більше 25 А, а може і менше, та й то при максимальній нагрузці. А так у тебе було на вході десь ампер 10 - 16, що є для цього кабеля нормальним. Та і подовжувач не 50 метрів, а всього - 20.

Да я в курсе, физику в школе немножко учил, но удлинитель, не больше 2,5 мм.кв.:beer: